Apli­ka­cja jest zła …
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Roz­wią­za­ny] Apli­ka­cja jest zła ???

(@groszek)
Nowy użyt­kow­nik

Mam T17 i pod­łą­czo­ne 3 stringi.

Apli­ka­cja poka­zu­je tyl­ko dobre napię­cie 1 strin­gu , pozo­sta­łem 2 nie…

Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 06/09/2021 4:58 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Witam.
Obec­na seria falow­ni­ków ma pomiar na pozio­mie MPPT, nie moni­to­ru­je poszcze­gól­nych sze­re­gów tyl­ko całe wej­ście MPPT.
Jak ma Pan pod­łą­czo­ne modu­ły ? 
Może Pan wkle­ić jakieś zdję­cie, schemat.
Naj­le­piej będzie kon­tak­to­wać się z naszym ser­wi­sem.
Pozdra­wiam
 
 
Kon­takt:
@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro
Damian 727 012 923
Jarek 727 012 924
Łukasz 727 012 925
Pio­trek 727 012 926
Opu­bli­ko­wa­ny : 07/09/2021 2:30 pm 
(@groszek)
Nowy użyt­kow­nik

@jaroslawrektor Mam dobrze pod­łą­czo­ne strin­gi :1 MPPT- 1 string, 2 MPPT 2 stringi.Pytanie było raczej reto­rycz­ne- otrzy­ma­łem apli­ka­cję ( nawet 4 strin­gi powin­na czy­tać ) ale apli­ka­cja ta nie dzia­ła prawidłowo…Podobno nowe mode­le będą poka­zy­wać wszyst­kie strin­gi- mam zmie­nić falow­nik  któ­ry jest nowy a  fir­ma dopie­ro co weszła na Pol­ski rynek ???

Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 13/09/2021 5:43 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Falow­ni­ki trój­fa­zo­we od mode­lu T17 w górę mają moż­li­wość pod­łą­cze­nia 4 łań­cu­chów modu­łów w roz­bi­ciu na dwa punk­ty MPPT.
 
1632128621-MPPT_FoxESS.png
 
Ozna­cza to tyle, że łań­cu­chy w środ­ku są połą­czo­ne równolegle.

 

PV1 + PV2 = MPPT1
PV3 + PV4 = MPPT2

 

Oba łań­cu­chy przy­cho­dzą­ce na jed­no wej­ście MPPT muszą mieć zbli­żo­ne, wręcz iden­tycz­ne napię­cie, aby układ MPPT mógł dzia­łać prawidłowo.
 
Apli­ka­cja FoxC­lo­ud jest uni­wer­sal­na dla wszyst­kich naszych falow­ni­ków
Dla aktu­al­ne­go mode­lu trój­fa­zo­we­go poka­zy­wa­ne są dane z punk­tów MPPT, z któ­rych idzie pomiar.
 
Czy­li w apli­ka­cji widzi­my PV1 jako MPPT1 oraz PV2 jako MPPT2.
 
Nowe mode­le falow­ni­ków są odpo­wie­dzią na coraz moc­niej­sze modu­ły foto­wol­ta­icz­ne oraz aktu­al­ne potrze­by ryn­ku.
Nowe mode­le mają mieć opcję pomia­ru każ­de­go łań­cu­cha z osobna.
 
This post was modi­fied 4 lata temu 2 times by Jaro­slaw­Rek­tor
Opu­bli­ko­wa­ny : 20/09/2021 11:03 am 
(@dawix111)
Acti­ve Mem­ber

@jaroslawrektor

Cześć. Czy jeśli w T12 też mam fizycz­nie wej­ścia na 4 łań­cu­chy i 2 MPPT to  któ­reś z nich są nie­ak­tyw­ne? Wyglą­da podob­nie jak na zdję­ciu powy­żej.  Bo napi­sa­łeś od T15?

Max napię­cie zsu­mo­wa­ne z dwóch łań­cu­chów na jed­no MPPT to 850V?

Opu­bli­ko­wa­ny : 20/09/2021 11:47 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
@dawix111 Falow­ni­ki T12 mają po jed­nym wej­ściu na jeden MPPT.
 
1632132134-MPPT_FoxESS_T12.png
 
Napię­cie z łań­cu­chów nie sumu­je się przy połą­cze­niu równoległym.
 
 
Zatem jak są dwa łań­cu­chy na jed­no MPPT to każ­dy z nich może mieć 850 ( połą­cze­nie równoległe! )
This post was modi­fied 4 lata temu 2 times by Jaro­slaw­Rek­tor
Opu­bli­ko­wa­ny : 20/09/2021 12:02 pm 