Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny braku pełnej mocy falownika.
Instalacja wolnostojąca kierunek południe, kąt 35*, 18szt. panele longi bifacial 535W, 2 stringi. Brak zacienienia.
Wiem, że instalacja nie jest idealnie dobrana bo panele mogą dać nawet 15A a falownik ma max. 12,5A ale w czasie kiedy kupowałem nie było lepszego wyboru.
Instalacja o godz 10:30 osiąga moc 8–8,8kWp i dalej nie rośnie mimo, że powinna. Czasami pojawiają się piki 9,4kWp ale tylko po jakimś spadku (zachmurzenie)
Zastanawiam się czy połączenie w 1 string nie dało by lepszych efektów, bo napięcie przy mocy max powinno być pomiędzy 410–850V.
Połącz w jeden string i zobaczysz, pewnie najszybciej będzie połączyć stringi przy falowniku.
PRZED ROZŁĄCZENIEM PRZEWODÓW PV BEZWZGLĘDNIE NAJPIERW WYŁĄCZ FALOWNIK.
Niech popracuje kilka dni na jednym stringu to zobaczysz co będzie.
Możesz też napisać email do serwisu Foxess to najszybciej i najlepiej Ci doradzą, ale trzeba kilka dni poczekać na odpowiedź.