Witam.
Zainstalowałem ostatnio przekładnik prądowy CT w falowniku F3000 zgodnie z instrukcją — 100A/33.3, strzałką w stronę sieci, w rozdzielnicy, przed zabezpieczeniem głównym ale pokazuje dziwne wartości. Przy zerowej konsumpcji ze strony domu, pokazuje dość wysokie wartości. Krzywa produkcji pokrywa się kształtem z krzywą poboru energii do domu ale jest przesunięta o daną wartość mocy. W momencie robienia tego zrzutu jest dość zachmurzone niebo i słaba produkcja ale zauważyłem już wcześniej, że jak produkcja by się zwiększyła, to i pobór tak samo by poszybował w górę. Macie jakieś doświadczenia z przekładniami prądowymi w falownikach FoxESS?
Rozpoczęcie tematu Opublikowany : 28/09/2022 10:52 am
Witam serdecznie.
Prosiłbym wkleić zdjęcie przekładnika, aby było widać jego oznaczenia oraz strzałkę.
Prawidłowy przekładnik to 100A/33.33mA
Proszę również o jakiś prosty ideowy schemat jak i gdzie ma Pan podłączony przekładnik oraz gdzie jest podłączony falownik i reszta odbiorów.
Proszę również podać numer seryjny falownika, może być mailowo na serwis@fox-ess.pro
Sprawdzimy temat.
Kontakt:
@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro
Damian 727 012 923
Jarek 727 012 924
Adam 727 012 925
Piotrek 727 012 926
Michał 781 852 002
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
Opublikowany : 29/09/2022 9:31 am

FoxESS Poland Sp. z o.o
ul. Towarowa 28
00–839 Warszawa
Telefon:
+48 727 012 921
Email:
info@fox-ess.pro