W związku z wprowadzeniem nowej serii falowników FoxESS chcieliśmy podsumować najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej serii T‑G3 w porównaniu z wcześniejszym modelem T.
Prąd wejściowy DC!!
Zmiany podyktowane są rozwojem technologicznym modułów PV, osiągających w miarę wprowadzania nowszych technologii, coraz większe prądy i co za tym idzie moce.
Nowa seria G3 może poszczycić się możliwością przyjęcia 14A prądu na string, pierwowzór osiąga 12,5A.
Nowa seria G3 może poszczycić się możliwością przyjęcia 14A prądu na string, pierwowzór osiąga 12,5A.
T‑G3 = 14A na każde wejście DC
obecna seria T = 12,5A na każde wejście DC
obecna seria T = 12,5A na każde wejście DC
T15-G3 — możliwość podłączenia czterech łańcuchów!
Zoptymalizowana została ilość ciągów PV możliwych do podłączenia w falowniku,
falowniki o mocy 15kW nowej serii wyposażone są w dwa wejścia stringowe na każde z dwóch MPPT,
obecna seria T oferowała takie rozwiązanie od mocy 17kW.
falowniki o mocy 15kW nowej serii wyposażone są w dwa wejścia stringowe na każde z dwóch MPPT,
obecna seria T oferowała takie rozwiązanie od mocy 17kW.
Rozłącznik DC!
Przeorganizowane zostały złącza i rozłącznik DC, który w serii G3 przesunęliśmy na lewą, boczną ścianę urządzenia, ułatwiając dostęp i zapewniając schludny montaż okablowania falownika.
Nowy DESIGN!
Zmieniony został wygląd zewnętrzny, falownik G3 zyskał nową obudowę, niewidoczne są śruby mocujące front.
Wielofunkcyjny port USB!
Falownik wyposażony został w wielofunkcyjny port USB, do którego, zależnie od potrzeby podłączyć możemy rejestrator danych lub dysk USB w celu aktualizacji oprogramowania urządzenia.
Niższe napięcie startu!
Seria G3 posiada jeszcze niższe napięcie startu 140VDC!
AFCI — zabezpieczenie przed wystąpieniem łuku elektrycznego!
Do standardowego wyposażenia serii G3 zostało dodane zabezpieczenie przed wystąpieniem łuku elektrycznego AFCI.
AFCI ma za zadanie wykryć, a następnie odizolować obwód w którym występuje iskrzenie mogące skutkować degradacją połączeń w instalacji PV, okablowania, uszkodzeniem urządzeń w instalacji PV lub nawet pożarem w instalacji czy porażeniem prądem.
AFCI ma za zadanie wykryć, a następnie odizolować obwód w którym występuje iskrzenie mogące skutkować degradacją połączeń w instalacji PV, okablowania, uszkodzeniem urządzeń w instalacji PV lub nawet pożarem w instalacji czy porażeniem prądem.
W serii G3 zachowane zostały wszystkie pozytywne aspekty obecnej serii T jak wysoka sprawność, możliwość przewymiarowania falownika oraz możliwość rozbudowy o system magazynowania energii FoxESS.
T23-G3
W typoszeregu pojawił się kolejny falownik tym razem o mocy 23kW( pomiędzy 20kW i 25kW ). Obecna seria to modele 20kW i 25kW.
Opracowanie: Zespół Wsparcia Technicznego FoxESS Polska