Dobór przez falow­nik opty­mal­ne­go punk­tu pra­cy Pane­li aby uzy­skać naj­wię­ka­szą moc przy danym oświetleniu

(@agmar)
Nowy użyt­kow­nik

Witam

Moje pytanie/Obawy ….. Czy falow­nik T4 dobrze dobie­ra punkt pracy.

Mam 8 pane­li 450 W (jin­ko dosy­łam kar­tę kata­lo­go­wą). Na wykre­sie zależ­no­ści mocy od napię­cia widzi­my że dla dobre­go oświe­tle­nia (kolor zie­lo­ny) opty­mal­ny punkt pra­cy to oko­ło 32–34 V. Jed­nak odczy­tu­jąc napię­cie na wyj­ściu z pane­li to 320–330 V (odczy­ta­ne z falow­ni­ka pv1Volt). 330 /8 =41 V na każ­dy panel.

 

Pyta­nie moje :

- czy falow­nik źle dobrał punkt pracy ?

- czy jest jakaś opcja w kon­fi­gu­ra­cji wspo­ma­ga­ją­ca wybór punk­tu pra­cy infor­mu­ją­ca że są to pane­le o niskim napię­ciu punk­tu pracy?

- po jakim cza­sie falow­nik nauczy się usta­wiać odpo­wied­ni punkt?

 

Andrzej

dołą­czam id Inver­ter : 60AT40201BGD039

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 14/03/2022 9:43 pm 