
Notifications
Clear all
Prawidłowe podłączenie falownika H3 z magazynem energii i obwodem zasilania awaryjnego w różnych typach sieci: TN‑C / TN-C‑S / TN‑S
Zanim przystąpimy do montażu falownika hybrydowego Fox ESS H3 z magazynem energii i obwodem zasilania awaryjnego u klienta, musimy rozpoznać typ sieci, jaki posiada inwestor.
Najczęściej spotykane typy sieci elektrycznej w Polsce:
- TN‑C – typ sieci, w której od OSD otrzymujemy wspólny przewód neutralny i ochronny o oznaczeniu PEN.
- TN-C‑S – typ sieci, w której od OSD otrzymujemy wspólny przewód neutralny i ochronny o oznaczeniu PEN, natomiast w sieci wewnętrznej następuje rozdział przewodu neutralnego N od ochronnego PE za licznikiem dwukierunkowym.
- TN‑S – typ sieci, w której od OSD otrzymujemy osobny przewód neutralny N i ochronny PE.
Jak rozpoznać typ sieci, który posiada klient?
Najłatwiej sprawdzić to w warunkach przyłączenia budynku, jednak jeśli nie mamy dostępu do takiego dokumentu, zalecamy kontakt z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).
- Podłączenie w sieci TN‑C:
Sieć klienta musi zostać przerobiona na typ TN-C‑S, czyli należy dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N (jak na schemacie poniżej dla układu TN-C‑S). Zaleca się również zastosowanie dodatkowego uziemienia dla rozdzielonego przewodu PE. Inne rozwiązania mogą powodować błędy falownika i uniemożliwić działanie całego systemu.
- Podłączenie w sieci TN-C‑S:
Poniżej przedstawiamy schemat prawidłowego podłączenia w sieci typu TN-C‑S.
Najczęstsze błędy montażowe:
- Stosowanie wspólnej szyny N (neutralnej) dla odbiorników w rozdzielni i WLZ jest niedopuszczalne – przewód neutralny musi być przełączany w naszym EPS-BOX-ie lub innym SZR. Układ musi być odseparowany podczas pracy off-grid. Jest to wymóg Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
- “Zerowanie” na gniazdkach – jeśli przerabiamy starą instalację z TN‑C na TN-C‑S, możemy spotkać się z zerowaniem na gniazdku sieciowym. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, ponieważ w trybie pracy off-grid (EPS) rozdzielnia pracuje w układzie TN-C‑S. Pozostawienie tego typu błędów montażowych może spowodować zatrzymanie pracy falownika.
Podłączenie w sieci TN‑S:
Poniżej przedstawiamy schemat prawidłowego podłączenia w sieci typu TN‑S
W takim układzie sieci od OSD otrzymujemy osobny przewód neutralny (N) i ochronny (PE). Jednak, tak jak w poprzednim przypadku, często popełnianym błędem jest brak separacji przewodu neutralnego “N” dla odbiorników i WLZ (patrz schemat powyżej).
Kluczowym elementem, który zapewni bezbłędną pracę falownika hybrydowego z magazynem energii, jest prawidłowy montaż urządzenia zgodnie ze schematami powyżej dla odpowiedniego typu sieci. Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejscowienie licznika CHINT, który jest głównym źródłem informacji do sterowania przepływem energii w całym systemie. Jeśli licznik jest zamontowany w innym miejscu niż na schemacie lub zaciski są podłączone w odwrotny sposób, może to spowodować niekontrolowany pobór energii z sieci do baterii, a co za tym idzie, duże rachunki za energię elektryczną dla inwestora.
Pierwsze uruchomienie falownika po montażu:
Przy pierwszym uruchomieniu falownika hybrydowego Fox ESS H3 w menu falownika wybieramy normę bezpieczeństwa, przechodzimy do ustawień Settings → hasło: 0000 → Start/Stop i wybieramy Start. Spowoduje to uruchomienie falownika (falownik jest systemowo wyłączony, więc przy pierwszym uruchomieniu należy go włączyć).
Kolejnym istotnym krokiem, aby cały system funkcjonował prawidłowo, jest aktualizacja oprogramowania. Jak to zrobić, opisaliśmy w tym temacie: https://forum-foxess.pro/community/aktualne-oprogramowanie-dla-falownikow-fox-ess-na-usb-pendrive/film-instrukcja-aktualizacji-falownika-hybrydowego-foxess-h3-przez-nosnik-usb-pendrive-updating-foxess-h3-inverter-using-usb-stick/#post-899
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem:
e‑mail: serwis@fox-ess.pro
tel. Pn-Pt 8–16 +48 22 580 8000
Rozpoczęcie tematu Opublikowany : 02/10/2024 12:32 pm

FoxESS Poland Sp. z o.o
ul. Towarowa 28
00–839 Warszawa
Telefon:
+48 727 012 921
Email:
info@fox-ess.pro