Witam wszystkich mam pytanie które dotyczy podłączenia licznika trójfazowego CHINT DTSU666 do falownika FoxEss T6
W poście https://forum-foxess.pro/community/foxess-konfiguracja-falownikow/opis/ , podejście zasilania od strony sieci energetycznej jest od strony dolnej licznika.
Natomiast w instrukcji Falownika T6 podejście zasilania od strony sieci energetycznej jest od strony górnej licznika.
Jak to powinno w końcu być?
Witam serdecznie.
Sieć podłączamy od dołu w przypadku CHINT DTSU666.
W instrukcji jest to tylko poglądowa grafika. Być może oparta była o inny model licznika.
W instrukcji każdego z liczników jest pokazane gdzie ma być sieć, a gdzie odbiorniki, więc finalnie proszę przed montażem również tam zajrzeć.
Pozdrawiam
Bardzo dziękuję.
Witam wszystkich mam pytanie które dotyczy podłączenia licznika trójfazowego CHINT DTSU666 do falownika FoxEss T6
W poście https://forum-foxess.pro/community/foxess-konfiguracja-falownikow/opis/ , podejście zasilania od strony sieci energetycznej jest od strony dolnej licznika.
Natomiast w instrukcji Falownika T6 podejście zasilania od strony sieci energetycznej jest od strony górnej licznika.
Jak to powinno w końcu być?
Witam ‚jaka powinna być poprawna konfiguracja licznika CHINT DTSU666? chodzi o parametry komunikacyjne. Falownik foxess t6 .Dziękuje
FoxESS Polska Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C
44–100 Gliwice
Telefon:
+48 727 012 921
Email:
info@fox-ess.pro